PC와 1211C (6ES7-211-1BD30-0XB0 펌웨어 : V 2.0.2) 사이의 통신 설정 문제를 해결하는 데 도움이됩니다. 나는 어딘가 어리석은 실수를 저질렀다고 느낀다. 그러나 그것이 어디 있는지 알아낼 수는 없다. 그래서, 기능 TRCV_С를 사용하고 있습니다 ... 구성은 괜찮을 것 같다 : 내가 설정 한 경우, ... enter image description here 내가 CONT = 1을 설정, 연결이 아무 문제없이 설정 enter image description here 을하지만 EN_R = 1, 나는 오류 893A를 얻고있다. 난 내 진단 버퍼에 무슨 enter image description here 그게 전부는 (DB9이 - 수신 된 데이터가 예상되는 블록이 기록 될 것입니다) enter image description here 이 매뉴얼에서 893A 주어진 설명이있다 : 매개 변수는 DB의 수를 포함 로드되지 않습니다. 진단 중. 버퍼도 그 DB9로드되지 않은 서면. 하지만 내 경우에는 그것은로드됩니다! 그렇다면이 경우 어떻게해야합니까?Siemens S7-1200. TRCV_С. 오류 코드 : 893A; 이벤트 ID 02 : 253A

답변

0

FB 인스턴스와의 정렬이 잘못되어 수동으로 DB를 만들거나 편집 한 것으로 보이며 DB 인스턴스와 FB 인스턴스를 제거한 다음 자동으로 생성 된 DB가있는 FB 인스턴스를 다시 추가하고 오프라인 dowonload를 수행합니다.