HMI의 버튼을 눌러서 PLC의 ALMD/ALMA 알람을인지하고 HMI의 알람 목록에서이를인지 할 수 있기를 원합니다. FTView SE 용 FT 경보 및 이벤트 서버를 사용하면 이는 케이크 조각이되지만 불행히도 저는 이것을 기계에서 실행하고 있습니다.FTView ME 알람 인식

내 생각에 어떤 종류의 PB를 사용하여 PLC의 태그에 연결하여 알람을인지하고 매크로에 연결하여 알람 목록에 연결할 수있는 표준 Ack Alarm 버튼을 누릅니다.

누구나 어떻게 할 수 있는지 알고 싶습니까? 아니면 내가하려는 일을하는 방법에 대해 더 잘 알고 있습니까? 많은 자동화 플랫폼을 저장하여이 될 것입니다 그것을 할 수있는 간단한 방법을 (경보를 활용하고 이벤트 HMI의에 기능을하지 않는 것)에

:

감사

답변

0

이 더 나은 방법이 될 수 있습니다 PLC의 정수. 이 정수는 "오류 코드"또는 "경보 코드"를 나타냅니다.

PLC의 워치 독 조건에 따라 다른 0이 아닌 정수가 각 오류에 대한 오류 코드 주소로 이동됩니다.

오류 코드가 0이 아니면 오류 비트가 활성화됩니다.

이 오류 비트는 HMI의 알람 화면을 트리거합니다. HMI의 "Clear Alarm"PB는 오류 코드로 0을 이동시키고 자동 시퀀스 또는 프로세스를 다시 시작하여 오류를 "재설정"하려고 시도합니다. 성공하면 오류가 해결됩니다. 시도가 성공적이지 않은 경우, 결함은 단순히 활성 상태를 유지합니다.

알람이 알람 화면에 표시되는 동안 HMI는 오류를 기록합니다.