단일 래더 렁에서 얼마나 많은 출력을 가질 수 있습니까? 둘 이상이있는 경우. AND 로직인가 OR 로직인가. 시리즈 또는 병렬. 닫힌 입력 명령 지연 명령에 타이머를 사용하여 6 개의 표시등이 깜박이도록 만들려고합니다. Allen Bradley SLC 500 시리즈 PLC를 사용하겠습니다.PLC 래더 로직 출력
3
A
답변
4
래더 논리 렁은 논리 렁의 오른쪽 끝에 있고 논리 렁의 중간에있는만큼 많은 출력 (OTE)을 가질 수 있습니다.
각 출력은 최대 로직까지 제어됩니다. 렁의 같은 지점에 여러 개의 출력이있는 경우, 모두 출력이 렁 시작에서 그 지점까지의 논리 조건을 반영합니다. 이것은 한 번에 같은 신호로 여러 출력을 구동하는 데 사용되는 일반적인 방법입니다.
렁의 다른 지점에 여러 개의 출력이있는 경우 각 출력에는 해당 출력으로 이어지는 논리에 해당하는 출력이 있습니다. OTE의 다운 스트림 논리는 OTE가없는 것처럼 동작합니다.
이제는 렁 내에 로직으로 제어되는 복잡한 장치 (예 : 타이머)가있을 수 있습니다. 복잡한 장치 (예 : 타이머 완료)의 출력에 의존하는 추가 논리는 복잡한 장치의 동작과 별개의 것이 아닙니다. 그러나 OTE와 마찬가지로 은 여러 단계의 복잡한 장치가있을 수 있습니다.
0
SLC500을 프로그래밍하는 경우 렁 중간에 OTE를 사용할 수 없습니다. 그것은 바로 오른쪽에 있어야합니다. 그러나 OTE 주위에 지사를 만들고 다른 지사 (또는 OTU, OTL 또는 기타 출력)를 자체 지점 (다시 지점 바로 오른쪽)에 둘 수 있습니다.
이 방법을 사용하면 주어진 렁에 OTE를 몇 개나 보유 할 수 있습니다. 그러나 가장 좋은 방법은 가독성을 위해 숫자를 제한 (렁당 10 또는 20)하고 필요에 따라 여러 개의 렁 (rung)으로 나누는 것입니다.
사이드 노트는 구현에 따라 다릅니다. 그러나 나는 이것이 로크웰 물건과 함께 믿는다. 물론, 동등한 명령문을 만들기 위해 항상 추가 단계를 사용할 수 있습니다. – rlbond
로크웰 컨트롤러에서만 진지하게 작업 한 것을 인정합니다. 어떤 다른 컨트롤러가 단순한 렁 스타일을 제공합니까? –