2016-11-25 12 views
0

Simatic S7-1500 PLC를 OPC UA로 WinCC SCADA 시스템에 연결하려고합니다. OPC UA 서버는 KEPServerEX입니다. 깜박이는 불빛이있는 PLC를위한 더미 프로그램을 만들었고, WinCC가이 데이터를 (OPC UA에 의해) 읽고 싶습니다. PLC와 KEPServerEX 사이의 연결은 (이더넷에 의해) 훌륭하지만, KEPServerEX (서버)와 WinCC 탐색기 V7.3 (클라이언트)간에 OPC UA 연결을 할 수 없습니다. 이러한 소프트웨어는 모두 동일한 PC에 있습니다. 암호화/서명 보안을 활성화하지 않은 경우에도 마찬가지입니다. 나는 아래의 그림과 같이 flexible에서 클라이언트를 구성한 :KEPServerEX (서버)와 WinCC 탐색기 V7.3 (클라이언트) 간의 OPC UA 연결

enter image description here

내가 대신 OPC UA의 OPC DA를 선택하고 서버를 테스트 할 때 작동합니다. KEPServerEX의 OPC UA가 사용 가능합니다. 구성으로 나를 도우려는 사람은 누구입니까? 미안하지만 내 질문에 불분명하다면. 사전에

감사합니다,

로엘

+0

오류 메시지를 게시하십시오. WinCC OPC UA 클라이언트를 어떻게 구성해야할지 모르겠지만 "OPC UA"의 경우 "Kepware.KEPServerEX.V6"을 입력하면 제대로 보이지 않습니다. 이것이 OPC-DA (COM 기반)의 ProgID입니다. OPC UA 연결에는 엔드 포인트 주소 (opc, tcp : // ..., http : // ... 등)가 필요합니다. – ZbynekZ

+0

답변 해 주셔서 감사합니다! 오류 메시지가 표시되지 않았습니다. 연결하고 싶지 않습니다. opc.tcp : // (OPC UA 구성 관리자의 서버 끝점)에서는 여전히 연결되지 않습니다. –

+0

및 opc.tcp : // localhost : 4840? –

답변

0

아마 당신은 당신의 방화벽에서 포트를 구성해야합니다! 그런 다음 WinCC에서 UA 서버를 검색 할 수 있습니다.