8 개의 다른 PDU에서 전원 데이터를 집계해야합니다.Zabbix 2.2 계산 문제

지금까지 : - OID를 사용하여 원하는 값으로 SNMP를 폴링 할 템플릿을 만들었습니다. 저는 이것을 Amps Total이라고했습니다. - 템플릿을 사용하여 8 개의 다른 호스트를 만들었으며 정상적으로 작동합니다. 모든 장치에 대해 Amps Total이 그래프로 표시되는 것을 볼 수 있습니다. - "데이터 센터"개체로 사용하기 위해 가짜 호스트를 만들었습니다. - "Calculate"유형의 새 템플릿을 만들었습니다. 수식 : 마지막 ("PDU-B1-L : Amps Total") + 마지막 ("PDU-B1-R : Amps Total")

(PDU-B1-L & PDU-B1-R이 내 PDU 호스트 이름 임).

(적어도 2 PDU의 경우) 엄청난 데이터가 표시 될 것으로 예상했지만 아무것도 표시되지 않았습니다. 모든 데이터 유형은 숫자 (부호없는)입니다.

이러한 호스트는 Zabbix 프록시를 통해 폴링됩니다. 필자는 호스트 이름을 프록시로 대체했습니다. 호스트 : 행운과 함께 수식의 키. (호스트 설정은 프록시 : 호스트를 호스트 이름으로 보여줍니다)

실마리가 있습니까?

감사합니다.

답변

1

계산 된 항목 수식에 항목 키를 사용해야합니다. 품목 키에서 공백이 지원되지 않는다는 것을 감안할 때, "Amps Total"은 항목 이름 일 가능성이 큽니다.

+0

바보 같은 .... .... 네 .... 키 이름 대신 항목 이름을 사용하고있었습니다 .... 감사합니다! – Sergio