2016-09-21 8 views
1

상속 된 코드를 작업하고 있으며 LabVIEW에서 본 적이없는 항목을 발견했습니다 ... 첨부 된 스크린 샷을 참조하십시오. 등록 정보 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 터미널 찾기를 시도하면 ... 터미널이 회색으로 표시됩니다. 컨트롤을 찾으면 컨트롤이 전혀없는 프런트 패널의 빈 곳으로 이동합니다 (프로그래밍 방식으로 해당 속성을 설정하고 확인하여 컨트롤에 Visible = True가 있음을 확인했습니다). 나는 터미널이없는 컨트롤을 본 적이 없다 ... 무슨 일이야? 파고의 꽤 후 LabVIEW를 2012 년 enter image description herelabview 터미널이 회색으로 표시됨

답변

4

을 사용하여, 나는 답을 발견 그것은 프로퍼티 노드가 클러스터 내부에 묻혀 제어를 가리키는 (링크)되는 것으로 나타났다. 여기에있는 교훈은 : 찾기 >> 터미널이 회색으로 표시되면, 속성 노드가 연결된 컨트롤이 클러스터 안에있을 가능성이 있습니다. 이 가시적 속성은 클러스터 내에서 거짓 로 설정했기 때문에 enter image description here

마지막으로

enter image description here

, 나는 개시에서 프런트 패널 컨트롤을 찾을 수 없습니다 :이 미니 예제 시나리오를 다시 만들어 (클러스터는 표시되었지만 클러스터 내의 요소는 표시되지 않음) 물리적으로 클러스터 내의 다른 컨트롤과 멀리 떨어져 배치되었으며 숨겨진 탭 페이지에 배치되었습니다.