PLC를 KEPServerEX (OPC)와 안정적으로 연결할 수 없습니다.PLC가 KEP 서버 (OPC)에 연결하지 않음

여기 SOF에서 다른 사람이 PLC 및 OPC와의 작업 경험이 있는지 궁금합니다. 그렇다면 OPC 서버와의 안정적인 연결을위한 조언이 있습니다. 우리는 현재 OPC에 KEPServerEX를 사용하지만 사람이라면 더 나은 프로그램을 사용할 수 있습니다. 우리는 제안을 할 수 있습니다.

답변

4

MODBUS TCP, Simatic S7 및 Yokogawa 용 Kepware OPC 서버를 산업 환경의 4 서버에서 아무 문제없이 5 년 이상 사용합니다. 설정하기가 쉬우 며 착취 중에 아무런 문제도 보이지 않았습니다. 실제로, 우리가 가지고있는 장치를 지원하지 않을 때만 사용하지 않기로 결정한 것이 너무 좋았습니다 (드문 경우이며 사용자 지정 OPC 서버를 개발해야 할 때 주로 발생합니다). Kepware OPC 서버는 Siemens PLC에 연결하기 위해 예약 된 PG 연결을 사용할 수도 있습니다 (Simatic OPC Server와 달리 CP 343 LEAN 버전 통신 모듈과 같이 제한된 연결 수가있는 경우 유용합니다). 모든 Kepware OPC 서버가 Osisoft PI에 단일 OPC 서버로 표시되므로 OPC 서버 연결 당 요금을 청구하는 OsiSoft PI와 같은 일부 기록자에서 데이터를 사용하면 $$$$$을 절약 할 수 있습니다. 저를 화나게 한 유일한 이유는 시범 시간이 지나면 시험을 치러야 할 새로운 OPC 서버를 평가할 때 모든 서버 (라이센스가있는 서버 포함)를 경고하지 않고 중단 한 것입니다. Kepware 기술 지원을 받으셨습니까? 케이블 연결을 확인 했습니까? 시험 버전이 잠시 후에 중단된다는 것을 알고 있습니까? 대안으로 Matrikon OPC 서버를 시험해 볼 수 있습니다. 그들은 또한 매우 좋으며 아무 문제없이 달린다.

+0

평가판을 사용했기 때문에 결론에 도달했습니다. 그러나 Kepware OPC 서버를 통해 다른 사람이 좋은 결과를 얻었습니다. –

+0

도와 드릴 수있어서 기쁩니다. 제발 대답을 수락 할 수 있겠습니까? 받아 들여지지만 0 표를 얻는 것은 이상한 일입니다. – avra