저는 LabView/DAQ (일반적으로 기술 엔지니어 및 프로그래머)를 처음 사용합니다.LabView cDAQ에 대한 라이센스 권장 사항 : NI9426 오픈 커넥터 펄스 및 NI9213 온도 알람
작년에 우리 회사는 내쇼날 인스트루먼트의 하드웨어를 구입하여 프로젝트를 시작했습니다.
DAQ 하드웨어 :
- 1 배 NI cDAQ-9188 CompactDAQ은 8 슬롯 이더넷 섀시
- 1 배 NI 9426 32 채널, 24 V, 7 μs의 소싱 디지털 입력 모듈
- 배 NI 9213 16 채널 열전대 입력 모듈
- 9205 배 NI는 32 장/S를 아날로그 입력 모듈 10 V, 16 비트, 250 개 KS ~ ± 200 mV의 ±
센서 :
하드웨어에는 세 가지 유형의 센서가 연결되어 있습니다. NI9205 (전압/저항) NI9213 (K 형) NI9205 (전압/저항)
- 24 개 액면 센서 NI 9426 (개방형 컬렉터 263 펄스/리터)에 연결된 속도 센서
대부분의 센서는 단순히 데이터를 수집하기 때문에 경보를 발급하는 한 가지 예외가 있습니다 (온도가 설정 값을 나타냄).
우리가 지금 할 것은 : 온도의
- 로깅 (개발 단계에서 사용되었지만 더 이상 필요하지 않음)
- 유량은 아직 기록되지 않았습니다. (그러나 이것은 필요할 것이고 두통은 필요할 것입니다.)
거의 모든 것 (알람 제외)의 경우 LabView Signal Express의 무료 라이센스로 충분합니다.
유량 :
유량의 로깅없는 무엇. 이것은 NI 9426이 실제로 펄스를 카운트하지 않고 프로그램을 작성해야하기 때문에 LabView의 라이센스가 필요합니다. LabView Signal Express는 분명히 실시간으로 텍스트 파일에 로깅 할 수 없으며 (내가 틀렸다면 수정하십시오) 약간의 지식과 시간으로 배치 모드로 로그를 내보내는 데 어려움을 겪고 있습니다. http://www.digisavant.com/PDF/FS-4400H-Spec.pdf
예비 프로그램의 LabVIEW (VI)의 평가판을 위해 만들어졌다, 그러나 그것을했던 사람은 더 이상 사용할 수 : 유량계의
데이터 시트는 여기에 없습니다. 센서와 NI 하드웨어가 그 일을 할 수 있다는 것을 보여주었습니다.
현재 라이센스 (시험) :
의 LabVIEW와 LabVIEW 신호 Express는 모두 한 두 주에서 실행됩니다 평가판 라이센스 사용할 수 있습니다. LabView Signal Express의 평가판 라이센스는 FULL 라이센스의 기능이므로 알람을 효과적으로 비활성화합니다. LabView의 라이센스는 현재 설치되지 않았기 때문에 아무 것도하지 않습니다.
이러한 라이센스가 부족하면 곧 구입해야한다는 것을 의미합니다. 그리고 정확하게 이것은 나의 문제입니다.
내 회사에 Signal Express를 구입할 것을 권장하는 경우, 우리는 현재 경보가있는 제품을 갖기 위해 $ 999를 지불하고 있습니다. 그러나 실시간 또는 로그를 통해 유량을 처리 할 수 있는지 확실하지 않습니다.
LabView Full (?)을 사용하면 2,699 달러 (또는 우리가 아시아에 있기 때문에 통화가 조금 더 많음) 비용이들 것입니다.
내가 알 수 있듯이, 나는 모든 옵션과 정말로 혼동 스럽다. 하지만 지금부터는 DAQ을 직접 만들고 정리를 정리하고 올바른 일을 할 것입니다.
여기 내 질문은 :
은 무엇 라이센스 당신은 우리의 상황에 추천? 우리는 단순한 일만 할 계획임을 명심하십시오.
LabView Signal Express의 무료 버전으로 알람을 해결할 수 있습니까?
전체 LabView 라이선스 및 LabView 지식을 가진 외부인이 추가 라이선스를 구입할 필요없이 필요한 것을 수행하는 EXE 파일을 제공 할 수 있습니까?