2012-02-13 7 views
1
ipmitool sel elist 

를 제공하지 않습니다IPMItool을의 SEL 명령은 R610 출력에 대한 자세한 정보

1 | 08/01/2011 | 23:18:11 | Event Logging Disabled SEL | Log area reset/cleared | Asserted 
2 | Pre-Init Time-stamp | Physical Security Intrusion | General Chassis intrusion | Asserted 
3 | Pre-Init Time-stamp | Physical Security Intrusion | General Chassis intrusion | Deasserted 
4 | 01/31/2012 | 11:32:50 | Temperature #0x30 | Upper Critical going high 

을 R810에 그 :

Severity   : Normal 
Date and Time  : System Boot 
Description  : The chassis is closed while the power is On. 
Event Data  : 0x80 0x02 0xff 

내가 메시지의 심각도에 대한 우려입니다. 메시지가 중요한 경우 전자 메일을 보낼 코드를 개발 중입니다. 그러나 R610의 경우에는 메시지의 심각도를 찾을 방법이 없습니다.

답변

1

SEL에서 실제 데이터를 읽으려는 경우 ipmitool sel elist 명령이 아닌 ipmitool sel get 명령을 사용해야합니다.

ipmitool sel get 명령은 해당 항목에 대한 이벤트 로그의 자세한 정보를 반환합니다.

내 시스템 중 하나에서 :

machine:/ # ipmitool sel get 0x2c 
SEL Record ID   : 002c 
Record Type   : 02 
Timestamp    : 02/13/2012 17:49:21 
Generator ID   : 0021 
EvM Revision   : 04 
Sensor Type   : Voltage 
Sensor Number   : 60 
Event Type   : Threshold 
Event Direction  : Assertion Event 
Event Data   : 02ffff 
Description   : Lower Critical going low 
+0

이 세부 정보는 ipmitool -vv sel list에서 얻을 수 있습니다. 동일한 출력을 제공합니다. 하지만 내 관심사는 메시지의 심각도입니다. 발생하는 이벤트는 보통 또는 중요합니다. R810의 출력을 보면 심각도가 정상이라고합니다. 어쨌든 당신의 응답에 감사드립니다. ipmitool에 대한 몇 가지 원시 명령을 알고 있다면 알려주십시오. – Jack

+0

해당 센서가 단순한 '어설 션/디어 써트'이상을 제공하지만 양방향으로 초과 될 수있는 임계 값 형태의 중요도를 제공하는 경우 이벤트의 중요도가 어퍼 낮음으로 표시됩니다. 섀시 침입 센서는 (일반적으로) 분리되어 있으므로 어설 션/디 어썰트 만 트리거합니다. – Petesh