저는 Step7에서 작성한 PLC 프로그램을 가지고 있습니다. 또한 OPC 서버가있는 SCADA가 있습니다. SCADA 테스트를 원하기 때문에 Step7의 programm로 PLC를 시뮬레이션하고 OPC 서버에 연결하고 싶습니다. Steve를 PLC 시뮬레이터로 사용할 수 있습니까? 어떻게해야합니까?Step7을 PLC 시뮬레이터로 사용할 수 있습니까?

제가 튜토리얼에서 Step7 및 시뮬레이터를 구성하는 방법에 대해 블로그를 만들었지 만 작동하지 않지만 아주 오래된 튜토리얼이었습니다.

답변

0

지멘스의 지원 사이트로 이동하여 질문의 범위를 좁히십시오. 그것은 너무 열려 있습니다.

하지만 이것이 귀하의 답일지도 모릅니다. PLC SIM (300, 400 및 1200 및 1500 용)은 외부 연결을 지원하지 않습니다. 같은 호스트에있는 HMI/Scada의 내부에만 있습니다.

0

난 당신이 PLCSIM + S7 나는 아직도 최신 버전

으로 작동하는지 모르겠어요 SIMATIC STEP 7 버전 5.5을 사용

(300)을 시뮬레이션 NetToPlcSim라는 무료 소프트웨어를 사용하여 원하는했다

1

로 당신은 OPC-UA를 가상 S7-1500에 프로그램을로드하고 활성화하기 위해 시도 할 수 tonteria2424

에서 미세 하나의 대안 솔루션 ..

이 7 가상 단계 (STEP7)를 따라 https://support.industry.siemens.com/

구글 "S7-PLCSIM 고급 시험" 및 "TIA 포털 재판"당신은 "STEP 7 전문 V14"SP1 + 업데이트 및 필요

"SIMATIC에서 SIMATIC TIA 포털의

시험판을 다운로드 S7- PLCSIM Advanced V1.0 SP1 "

그런 다음 virtucal 네트워크 어댑터에 연결된 가상 PLC에 프로그램을로드하고 (가상 PLC의) opc 서버를 scada의 데이터 소스로 사용하여 테스트 할 수 있습니다 21 일 동안.

PLCSim Advance는 네트워킹을 할 수 있으므로 "실제 생활"에 가깝게 테스트 할 수 있습니다. 이 설정을 여러 번 테스트했습니다.

당신의 SCADA가 OPC UA를 할 수없는 경우 ... 그가 첫 번째 대답이 적용되었다)

(나는 NetToPlcSim이있는 OPC 다) 몰랐습니다

// PerD

+0

NetToPlcSim S7-PLCSIM에 TCP/IP 인터페이스를 추가하면 TCP/IP를 통해 실제 PLC (예 : OPC 서버)와 통신하는 모든 소프트웨어도 이론적으로 PLCSIM을 통해이를 수행 할 수 있습니다. 그러나 NetToPlcSim에는 OPC 서버가 포함되어 있지 않습니다. –