2011-10-08 6 views
1

내 질문에 간단하게 들릴 수도 그래서 나는, 마이크로 컨트롤러의 완전히 새로운 세그먼트에 새로운 프로젝트를 시작하고 있지만 데이터 읽기 기계에서 컴퓨터

내가 어떤을하는 마이크로 컨트롤러 기반의 기계를 가지고 여기에 여러분의 도움이 필요합니다 카운팅 및 타이머 관련 활동. 이 기계는 직렬 포트를 사용하여 PC에 연결됩니다.

기계에서 데이터를 읽고 싶습니다. 이를 위해

제가

  1. 포트 번호와 같은 알아야 할 것들입니까?
  2. 전송 속도?
  3. 인코딩/디코딩은 무엇입니까?

기계 디스플레이의 데이터를 볼 수 있지만 시스템에 수동으로 입력해야하므로이 프로세스를 자동화하고 싶습니다.

클라이언트에는 이전에 작동했던 소프트웨어가 있었지만 지금은 업그레이드를 원합니다. 기계 공급 업체/구 소프트웨어 공급 업체는 범위를 벗어나서 자세한 내용을 묻지 않습니다.

설명서가 존재하지 않습니다.

그래서 실현 가능성이 있는지 여부를 알고 싶습니다.

닷넷 여기 언어 프로그램 관리에서 당신은 직렬 포트 액세스에 대한 데이터를 찾을 수 있습니다

답변

1

:

닷컴에 관해서는

http://msmvps.com/blogs/coad/archive/2005/03/23/SerialPort-_2800_RS_2D00_232-Serial-COM-Port_2900_-in-C_2300_-.NET.aspx

포트 번호, 전송 속도 및 수있을 것입니다 유일한 것은 인코딩을 대답은 마이크로 컨트롤러 매뉴얼이 될 것입니다.

PC 직렬 포트 하드웨어는 엄청난 양의 다른 구성을 처리 할 수 ​​있으므로 설정이 정확히 무엇인지 마이크로 컨트롤러 설명서를 읽지 않고는 알 수 없습니다.

그러나 경험상으로 4800 & 9600은 상당히 표준 속도 인 경향이 있으며, Iv'e가 사용한 모든 장치는 1 스톱 비트, 8 데이터 비트 및 패리티가없고 COM 포트는 항상 조금씩 볼 수 있습니다. 시리얼 터미널 프로그램 (퍼티는 여기에서 잘 해낼 것이다)과 장치 관리자로 형사 작업을한다.