2016-12-09 8 views
0

이것은 초보자 질문입니다 .. SCADA 환경에서 센서 패킷 데이터를 스니핑 할 수있는 방법이 있습니까? 진행할 제안이 있습니까?센서 데이터 탭에서 PLC/Scada 서버

+1

더 많은 정보를 제공해야합니다. SCADA 환경은 무엇입니까? OPC를 사용하고 있습니까? 그렇다면 어떤 OPC입니까? 모드 버스? 데이터를 가져올 곳은 어디입니까? 당신은 말 그대로 이더넷에서 듣고있는 프로토콜 디코드를 작성하려고합니까? 기타 – janm

+0

요코가와 PLC이고 SCADA 서버라고 생각합니다. 우리의 탭/스니퍼에 PLC로가는 센서 값을 얻을 수 있습니까? 그렇다면 일반적인 관행입니까? –

답변

3

일반적으로 대답은 "예, PLC에서 데이터를 가져 오는 방법이 있습니다"입니다. 방법의 메커니즘은 환경에 따라 다릅니다. SCADA 서버에는 쿼리를위한 OPC 인터페이스가있을 수 있습니다. PLC에는 예를 들어 Modbus를 사용하여 쿼리 할 수있는 프로토콜 인터페이스가있을 것입니다.

진행 방법 : PLC 및 SCADA 환경에 대한 설명서를 읽고 사용 가능한 인터페이스를 확인하십시오.

+0

감사합니다 Janm, 나는 PLC & SCADA에 대한 문서를 읽을 것입니다. 이것은 또 다른 질문으로 이어집니다. 데이터를 수집하는 한 가지 방법은 PLC 또는 SCADA 서버에 연결하는 것입니다. 또 다른 방법은 환경에서 수돗물이나 스니퍼를 가져 오는 것입니다. 당신이이 수도꼭지를 어떻게 소개하는지에 대한 예를 알고 있습니까? –

+0

@VaibhavKhanduja 원칙적으로 프로토콜 구현과 매우 유사합니다. 예를 들어 Modbus 트래픽을 모니터링하려면 직렬 포트를 RS485 라인에 추가하거나 Ethernet 포트를 사용하여 트래픽을 청취하여 프로토콜을 디코드하십시오. 차이점은 프로토콜의 양측을 듣고 한 쪽을 구현하고 필요한 것을 요구하는 대신 트래픽을 해석한다는 것입니다. – janm